目前國內外生產的塑殼斷路器常說明其產品有限流能力,但限流能力應有具體指標,只有運用這些指標,通過設計的實際計算,才能在工程中具體使用,限流性能一般可用下述兩個指標予以衡量。①用分斷時的最大通過電流值與預期短路電流峰值相比較來說明短路電流被抑制到什么程度。②用分斷時的最大通過能量與預期短路電流同時通過的能量相比較來說明短路能量被抑制到什么程度。
匿名用戶
2022-05-05
短路電流持續時間包括三部分,一是電流上升至整定電流的時間;二是斷路器的固有動作時間;三是斷路器開始分斷燃弧至斷弧時間。要起到限流作用一般要求斷路器的固有動作時間縮短到3ms之內。限流斷路器的快速動作是利用短路電流所產生的電動力作為推動斷路器觸頭快速動作的力。
匿名用戶
2022-05-05
眾所周知,電路故障為短路時,其短路電流的大小與短路發生的時間有關。短路發生后,有一個暫態沖擊短路電流。在最嚴重的情況下,沖擊短路電流峰值將接近于短路電流周期分量和非周期分量峰值的疊加。短路電流從零迅速上升到峰值的時間是在短路發生后半周波(10ms)的時刻,因此斷路器要起到限制短路電流和通過能量的作用,必須快速斷開也就是說,在短路電流上升未達到峰值之前(10ms之內)斷開。